1.        可用于地板采暖的塑料管和复合管有哪几类?请正确书写其中文名称和英文缩写.
答:可用于地板采暖的塑料管材有:交联聚乙烯管(PE-X),交联铝塑复合管(XPAP),耐热聚乙烯管(PE-RT),无规共聚聚丙烯管(PP-R),嵌段共聚聚丙烯管(PP-B)和聚丁烯管(PB)等.

2.        PB管价格较高,请给出地板采暖你选择它的理由?
答B管价格较高,但其高温下的强度最高,而且管本身软,低温韧性高,在低温下施工很方便,连接方式既可采用机械式连接,也可采用热熔连接.
  • 0顶或踩的标志
  • 0
分享到:
正在载入用户签名信息

确定删除该短消息?

lingoxm

状态:
  • 注册时间:
  • 最后登录:
  • 帖子:
  • 帖子汇总
  • 积分:
  • 照片:
  • 论坛等级:
  • 财富等级:
  • 银币:
  • 等级:
  • 财富:
沙发

Re:地暖问答二

3.分.集水器在低温热水地面辐射供暖系统中起什么作用?
答:1)将供水按需要进行流量分配,保证各区域分支环路的的流量满足供暖热负荷要求.同时,将各分支环路的水流汇集到回水主干管,实现循环运行.
  2)接驳各种调控功能件(手动调节阀.内置阀芯.电热阀.流量计等),便于实现建筑各功能区域(房间)各分支环路按需供热的调节与控制.

4.绝热层在地暖系统中的作用是什么?
答:在地暖系统中用以阻挡热量传递,减少热流失,以达到节能的目的.

5.地暖系统中为什么采用EPS泡沫塑料为绝热层?
答:EPS塑料具有质轻,导热系数低,吸水性小,能抗振动和抗冲击以及隔音.防震.隔热.防潮等性能,因此,在地暖系统中采用EPS塑料为绝热层是最经济最理想的绝热材料.
正在载入用户签名信息

lingoxm

状态:
  • 注册时间:
  • 最后登录:
  • 帖子:
  • 帖子汇总
  • 积分:
  • 照片:
  • 论坛等级:
  • 财富等级:
  • 银币:
  • 等级:
  • 财富:
板凳

Re:地暖问答二

6.售后服务的必要性有哪些?
答:售后服务是整个流程中的重要环节,保证地暖安全使用50年,必须要有善的.周密的售后服务体系,可避免用户盲目使用.同时,由于地暖系统是隐蔽工程,安全顺利的度过每个采暖期也是保证企业信誉的重要一环.

7.售后服务应采取哪些措施?
答:1)组建售后服务队伍.
  2)整理资料存档.
  3)编制用户手册.
  4)建立客户档案.
  5)常备应急措施
  6)建立回访制度
  7)建立服务热线
  8)建立健全的规章制度
  9)服务先行,预防在先
正在载入用户签名信息

lingoxm

状态:
  • 注册时间:
  • 最后登录:
  • 帖子:
  • 帖子汇总
  • 积分:
  • 照片:
  • 论坛等级:
  • 财富等级:
  • 银币:
  • 等级:
  • 财富:
4楼

Re:地暖问答二

8.应用地暖产品应该注意事项有哪些?
答:1)严禁在地面供暖区域的结构层上打洞,钉凿,敲打,打击.如许则应征的地暖安装公司专业技术人员同意方可进行,一面损害机构层,波及地暖加热管
  2)严禁用户私自改装,拆卸,维修,否则后果自负.
  3)系统供暖区域内不得承受>2t/平方的荷载或0.2kg/平方压强.以防地面开裂,变形.
  4)重物堆放或脚手架支腿及手推车等与地面接触部分位应垫支木褰斜;?以增加与地面的接触面积,使地面压强控制在余蓄的范围内.
  5)地面装饰材料尽量采用大理石.瓷砖.复合木地板,少用地毯.地板革.软木地板等.因导热系数不同,不能充分利用热能.建议使用木地板时,地表温度不超过26摄氏度,大理石.瓷砖地面不超过30摄氏度.
  6)严禁在地面上进行高温作业,(如生火.电炉等).以防烫坏地下埋设管材.
  7)分集水器附近外露的管道多,应家防护罩保护.避免接触有机溶剂(汽油.酒精等).
  8)非采暖季节系统内应注满水养护.
正在载入用户签名信息

lingoxm

状态:
  • 注册时间:
  • 最后登录:
  • 帖子:
  • 帖子汇总
  • 积分:
  • 照片:
  • 论坛等级:
  • 财富等级:
  • 银币:
  • 等级:
  • 财富:
5楼

Re:地暖问答二

9.地暖出现渗漏的主要原因有哪些?
答:管材渗漏与否取决于六个环节:设计.选材.施工.成品保护.装修指导和使用维修..其中,装修期间造成的管材渗漏约占73%,例如:在填充层上直接钉钉子.切木切;用锯切割木地板.大理石和瓷砖时,损坏加热管造成渗漏;厨卫间渗水倒灌;填充上表面没有做防水,分集水器接口部位密封不好;加热管穿越厨卫间门口部位时没有做止水墙;上下管路连接部位密封不好,有渗水通过隔热层缝隙流向室内向下漏水;后期施工人员在地表面放置高温物体,通过地表面传导高温将加热管烫坏.
正在载入用户签名信息

lingoxm

状态:
  • 注册时间:
  • 最后登录:
  • 帖子:
  • 帖子汇总
  • 积分:
  • 照片:
  • 论坛等级:
  • 财富等级:
  • 银币:
  • 等级:
  • 财富:
6楼

Re:地暖问答二

10.地暖出现渗漏如何解决?
答:地暖出现漏水,应及时通知地暖施工单位,对照地暖竣工图,对每个加热管环路进行打压试验,照相户渗漏部位,分析原因.如果确因加热管破裂,导致渗漏,那就要看是棺材质量问题,还是后期施工所致,找出问题所在,诊断准确,动手补救.应先报建设单位或监理工程师,提出书面补救方案,经批准后方可实施.增设接头时,应根据加热管的材质,采用热熔或电熔插接式连接.或卡套式.卡压式铜制管接头连接.并应做好密封,防腐.应在竣工图上清晰表示,并纪录归档.如果大面积渗漏应刨开重做.
   如果是其他原因造成渗漏.如压力大于0.8Mpa,水温大于65摄氏度,流速过慢,管材质量有问题,应调整设计参数,更换加热管,刨开地面重做.
   如果是没做防水,过门处又无止水墙,应补救做上.如果是其他原因,应采取补.堵.防措施,杜绝渗水.如果是分水器原因,就要更换或上紧阀门并用 氧胶密实漏处,其他原因个别对待,坚决不能出现渗漏.
正在载入用户签名信息

努力中的麦兜

状态:
  • 注册时间:
  • 最后登录:
  • 帖子:
  • 帖子汇总
  • 积分:
  • 照片:
  • 论坛等级:
  • 财富等级:
  • 银币:
  • 等级:
  • 财富:
7楼

Re:地暖问答二

在地暖系统中用以阻挡热量传递,减少热流失,以达到节能的目的
正在载入用户签名信息

埃及神

状态:
  • 注册时间:
  • 最后登录:
  • 帖子:
  • 帖子汇总
  • 积分:
  • 照片:
  • 论坛等级:
  • 财富等级:
  • 银币:
  • 等级:
  • 财富:
8楼

Re:地暖问答二

.防震.隔热.防潮等性能,因此,在地暖系统中采用EPS塑料为绝热层是最经济最理想的绝热材料.
正在载入用户签名信息

金名名

状态:
  • 注册时间:
  • 最后登录:
  • 帖子:
  • 帖子汇总
  • 积分:
  • 照片:
  • 论坛等级:
  • 财富等级:
  • 银币:
  • 等级:
  • 财富:
9楼

Re:地暖问答二

售后服务是整个流程中的重要环节
正在载入用户签名信息

厦门的葫芦

状态:
  • 注册时间:
  • 最后登录:
  • 帖子:
  • 帖子汇总
  • 积分:
  • 照片:
  • 论坛等级:
  • 财富等级:
  • 银币:
  • 等级:
  • 财富:
10楼

Re:地暖问答二

色彩与灯光厨房的色彩可根据个人喜爱选择,通常采用中性色调